因为一个触点花了4天时间

+ 由gongkong论坛sssubcrew发表

最近出货了三台设备,两台设备A,和一台设备B,设备到现场安装好后,由第三方软件开发公司M负责调试软件与设备的通讯调试工作。调试第一天,问题就来了,在调试B设备时,发现所有指令都无法正常动作,经确认发现是M公司未区分A、B两种设备,两款设备采用都采用了A的通讯地址,导致无法匹配B地址的动作,无奈只能现场重新修正软件,耽误一天时间。调试第二天,M公司告知三台设备全部调试完毕,没有问题,人也撤场了。本以为事情到此圆满结束,未曾想这只是个开始