前阵子,出差遇到诡异事件。先进行前情回顾。协作单位做了台设备,在家设置过IP,PLC内有程序。现场网段与其不一致,遂用BOOTP重新设置IP。设置完成,Disable,RSlink能扫到,遂将网线插入交换机,再用RS扫扫不到,ping不通。重复几遍,均不成功。 接下来在PLC本体上手动设置IP,可用,但断电后,第二天上电又通讯不上,IP地址丢失。最后发现客户PLC程序设置里勾选有BOOTP ENABLE,取消勾选,再无发生IP丢失现象。同类问题也出现在设置525变频器、1756远程IO从站中,最后都发现需要程序中修改。